Ce sujet je l'ai traîté le 03/01/2008 sur big forum Bonjour, Je voudrais réagir concernant les entreprises qui s'amusent à démolir les murs porteurs et remplacés par des "IPN" sous la demande de leurs clients qui demandent que d'être conseillé et bien, c'est de la gâchis totale, vous avez une dalle qui en compression sa déformation est moment fléchissant en cas d'affaiblissement de porteur (IPN)qui crée des fissuration partout voir des des lézardes. avant de placer un IPN sous une dalle ce système demande beaucoup de calcul il faut calculer la structure du bâtiment, le flambement de la pièce sous l'effet de la charge, la contrainte de compression par ce que en cas d'affaiblissement le moment est majoré du milieu, la flècheaugment, la contrainte de flexion à calculer pour conclure un "IPN" ne remplace jamais un mur porteur, Sincèrement Mr CAZEAU Ronald
Ingénieur - Expert Européen agréé
http://www.cabinet-cazeauronald.com/ 87, rue Jules Guesde - 93220 Gagny
tel : 0143519969
port : 0646611414
2 blogs tecthniques
|